中小学校舍安全加固工程消防调查总结
为切实做好校舍安全工程的消防工作,自公安部下发了《关于进一步做好中小学校舍安全工程消防工作的通知》以来,武汉支队高度重视,成立工作专班,积极与当地校舍安全工程领导小组联络沟通,并深入实地对校舍消防安全进行检查,发现了各校舍存在的消防安全隐患,确定了一批校舍消防安全整改单位,同时支队及时投入精力、人力,对口开展消防安全隐患整治帮扶和指导。日前,武汉支队根据总队文件精神,深入武汉市吴家山第三、第四中学,东西湖区机关幼儿园三家校舍,实地考察校舍消防隐患整改工作,并形成全程影视资料备案。
随行首先来到武汉市东西湖区机关幼儿园。该园于1985年建造主楼建筑长42米,宽9米,高14米,共四层,每层建筑面积378平方米,总建筑面积1512平方米,体积5292立方米。建筑结构为砖混结构,耐火等级为二级。经当地消防部门检查,发现该院只设了一部疏散楼梯,疏散走道未设置消防应急照明和消防疏散指示标志,但现在却是另外一番景象。在现场发现,经过整治位于该幼儿园左侧增设了一部楼梯;在位于每层的楼道、楼梯间增加了逃生标志、应急照明灯、灭火器材等消防设备。此外,从该校负责人了解得知,学校大力对消防专项经费的投入,经常性开展消防安全检查,联合消防部队举行疏散逃生演练,将校舍消防安全工作落到了实处。
在武汉市吴家山第四中学男生学生宿舍楼,了解得知,该楼共七层,高21.7米,长48米,宽10.9米,占地面积523平方米,建筑面积3661平方米,前期被消防部门查出安全疏散通道缺少、消防设置不齐全、疏散楼梯处堵塞的问题,现在却是井井有条:学校斥资60万增设了一部安全疏散楼梯、在校舍配齐消防灭火器材、增加消防警示标语、制作消防安全宣传栏、安全逃生演示图,定期开展消防安全检查,集中表彰安全工作好人好事,定期组织疏散演练、消防知识教育,从制度和根本上将消防工作融入了日常的教育中,取得了明显的成效。
位于武汉市吴家山第三中学的学生公寓同样如此。了解得知,学校在整治工作中克服重重困难,将存在隐患的学生食堂拆除,增加与学生宿舍的防火间距,打通校舍安全疏散通道,更换消防指示标志,配置消防安全器材,确保了整治工作的圆满完成。
据悉,今年6月,武汉支队将根据全市校舍消防安全工作开展情况,集中进行典型案例的评选工作,形成经验成果,并在全市中小学大力推广。 |
|