a) 避免了短时间晃电引起的C101停机问题:在历年的运行当中,原料气压缩机(位号C101)在每次外电网晃电时,都会联锁停机,导致整套装置处于停产状态,经过多次的观察和查阅大量的图纸后,发现C101控制柜内的一台自带备用电源(简称UPS)处于不工作状态,每次外电网晃电时,UPS无法给C101控制系统提供电源,使C101控制系统在外电网晃电时无法正常工作,这就是C101在晃电时停机的主要原因。经过多方面的讨论研究和交流,最终将C101自带UPS脱离,使用另外一台UPS给C101控制系统提供备用电源。改造后的供电模式,经过今年的几次晃电验证,改造后能够有效避免短时间晃电引起的C101停机问题。
b) 解决了复位IGV继电器引起防喘振阀强开问题:燃气透平的入口导向阀(简称IGV)在近两年的运行当中,会经常出现卡住的现象,当IGV偏差较大时,就会影响透平功率,严重时会造成跳车。在IGV卡住时,会有一个保护继电器跳闸,复位继电器时会引起C101、C351防喘振阀强开,严重时会直接停车。经过多次与外方交流,外方都认为在控制逻辑上,复位IGV继电器和C101、C351防喘振阀强开没有任何关系。我们经过详细的查阅回路图后,发现IGV和C101、C351防喘振阀的供电都在同一个总开关上,于是我们经过多次讨论,最后决定将IGV的供电独立出来,单独对IGV供电。经过改造后,解决了复位IGV引起的防喘振阀强开问题。